新干县供电公司:奔忙中的大年初一夜


元月23日17:20时,沂江营业站内数名值班人员正忙着淘米、洗菜,不亦乐乎地准备着初一的年夜饭,值班室忽而铃声大作,供电辖区内历上新村的用户邹红星等电话求助,与其同一表箱内的几户人家没电!


搁置下手头上的锅铲瓢盆,当值人员穿好雨靴雨衣雨裤,带齐抢修工具赶至历上新村。经巡查,发现用户邹红星饲料加工作坊一处临时建筑将原处于室外旧墙附近的一小截巷线砌入了墙体,时日一长,铝塑线承受不了墙砖的重压----破皮、断股,即将彻底断为两截,此时墙体内断续发出因带电导线接触不良所产生的“吱吱”放电声。


更换该小段通过墙体的导线后,数户人家的灯火随即点亮。抢修队员帅跃平刚为导线接头缠好绝缘胶带,尚不及走下楼梯,邻近105国道一侧高速驶下的一辆小车在旁边戛然而止,站长胡金成自车窗内伸出半个脑袋传递出一个新信息:10KV913大洲线有微弱间断性接地现象。


故障等同于指令。几人迅速驱车直达10KV913线23#主开关杆下。几番往返,通过对主线下端各条线路开关的分段试送,确认故障点就在车头10kv分支线路下辖的历上、历上新村、车头、王屋山、上坑、狮子脑、邹建饲料加工、明鑫木业等数个台区线路设施之间。


安排一人回站接听电话,妥善为用户解释好故障导致上述各台区用户在排除故障期间引发的不便,胡金成提着照明灯领着帅跃平冒着夹雪的小雨,深一脚浅一脚的逐一巡视起该分支下延伸在田间地头上的各条10KV分线,确认10KV线路无故障后,两人开始对各台区变压器逐一试送。当上坑台区三相跌落保险合上,少许,调度室回馈故障再次显现。复又断开上坑台区的三相跌落保险,使用兆欧表摇测该台区变压器、避雷器的绝缘电阻后发现,B相避雷器的绝缘电阻很低,暂时拆除该相避雷器,处理好引线送电后,913线线路接地故障问题彻底消失。